#121 Zla13

Zla13

    Профессионал

  • ADM
  • PipPipPipPip
  • 373 сообщений
42

Отправлено 10 Февраль 2012, 19:39

При оттайке должен быть повышенный шум внешнего блока, типа треск .

#122 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 10 Февраль 2012, 19:53

Цитата(sokrat @ 10.02.2012, 18:29) Просмотр сообщения
Странно, я думал он итак прогревается в своем обычном режиме или я ошибался?

Не понял, что вы имели ввиду.
Если перемычка удалена, то когда кондей выключен (с пульта, но подключен к сети 220), на его обмотки все равно поступает ток, тем самым подогревая его (расход заявлен ~50 Ватт\час). Без этого режима, после выключения, компрессор остынет до уличной температуры, и если температура на улице очень низкая, сами понимаете, что пуск при такой температуре не несет в себе ничего хорошего. Если кондей зимой не выключать, как это делает Zla13, то об этом можно не беспокоиться =)

#123 Zla13

Zla13

    Профессионал

  • ADM
  • PipPipPipPip
  • 373 сообщений
42

Отправлено 10 Февраль 2012, 22:17

А у меня тогда вопрос, раз перемычку откусываем, летом он тоже будет себя продолжать подогревать?


#124 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 10 Февраль 2012, 22:28

видимо да, если память не изменяет, в мануале написано, что включается при температуре 20 и ниже, я долго искал минус и там его нет, а значит ниже +20. Думаю сделать кнопку\выключатель под сервисной крышкой, чтоб включать\выключать зимой\летом.

#125 Zla13

Zla13

    Профессионал

  • ADM
  • PipPipPipPip
  • 373 сообщений
42

Отправлено 10 Февраль 2012, 22:36

Если перемычку сделали, значит о чем то думали производители?
Мне кажется, что зубадан проектировали не для того, чтобы его периодически включать, а что гонять без остановки.

#126 gagarin013

gagarin013

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 891 сообщений
2

Отправлено 10 Февраль 2012, 22:40

А мой "Драбаган" так и не дождался установки в прошлом сезоне оставил на весну! Про эту перемычку в каком нить мануале из н/б написано?! где почитать?! мож было уже не охота листать?! rolleyes.gif
Кстати в дополнение к "Драбагану" рекомендую плёночный тёплый пол гораздо практичней и экономичней Масленника и Конвектора!

#127 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 10 Февраль 2012, 22:55

Цитата(Zla13 @ 10.02.2012, 22:36) Просмотр сообщения
Если перемычку сделали, значит о чем то думали производители?
Мне кажется, что зубадан проектировали не для того, чтобы его периодически включать, а что гонять без остановки.


Я вообще не знаю о чем они думали делая жесткие перемычки для настроек подогрева и температуры оттаивания, могли бы хотя бы джампера поставить, кстати у 50-ой модели стоят переключатели на плате. А на счет гонять без остановки - так сделали бы минимальную температуру нагрева хотя бы 8 градусов, чтоб можно было оставить на подогрев помещения когда никого нет, а так на кой черт мне держать 16 градусов...

2gagarin013: почитать можете на 4-ой странице этой темы.

#128 sokrat

sokrat

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений
0

Отправлено 10 Февраль 2012, 23:00

Цитата(urani4 @ 10.02.2012, 19:53) Просмотр сообщения
Не понял, что вы имели ввиду.
Если перемычка удалена, то когда кондей выключен (с пульта, но подключен к сети 220), на его обмотки все равно поступает ток, тем самым подогревая его (расход заявлен ~50 Ватт\час). Без этого режима, после выключения, компрессор остынет до уличной температуры, и если температура на улице очень низкая, сами понимаете, что пуск при такой температуре не несет в себе ничего хорошего. Если кондей зимой не выключать, как это делает Zla13, то об этом можно не беспокоиться =)

Это заблуждение. Сейчас скажу почему. Когда кондей выключен С ПУЛЬТА, на обмотки также поступает ток. Об этом свидительствует такое же энергопотребление как если бы пульт был включен и заслонка была бы в режиме ожидания, когда заслонка направлена горизонтально. Энергопотребление с выключенным кондеем через пульт и включенным на пульте ИДЕНТИЧНОЕ, я замерял! Около 15-20 Ватт, даже меньше, чем вы пишете. На что потребляются эти 15-20 ежесекундно наверное понято, что подогревая кондей через обмотки.

Страница 153:
Предварительный прогрев компрессора.
Данная функция предназначена для улучшения условий запуска компрессора при низких температурах наружного воздуха. Инвертор подает на
компрессор управляющее напряжение, амплитуда и частота которого недостаточны для запуска двигателя и вращения ротора. При остановлен-
ном роторе происходит разогрев компрессора статорными обмотками электродвигателя. В этом режиме компрессор потребляет около 50 Вт.
Если перемычка JK на плате инвер-
тора удалена, то режим предвари-
тельного прогрева компрессора
активирован.

#129 urani4

urani4

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
0

Отправлено 10 Февраль 2012, 23:08

Вы много чего "назамеряли" и уже достаточно об этом написали на мастерсити, я же вам предоставил данные указанные производителем, у меня нет основания ему не доверять.

#130 sokrat

sokrat

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений
0

Отправлено 11 Февраль 2012, 00:44

Цитата(urani4 @ 10.02.2012, 23:08) Просмотр сообщения
Вы много чего "назамеряли" и уже достаточно об этом написали на мастерсити, я же вам предоставил данные указанные производителем, у меня нет основания ему не доверять.

Такую информацию производитель не указывал в документации. На какой странице вы это вычитали про отключение с пульта?


#131 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2012, 23:19

Цитата
Планирую установить Zubadan MUZ-FD50VABH на даче, зимой кондиционер будет работать только в выходные. Мой знакомый утверждает, что за неделю простоя компрессор может промерзнуть, и при холодном запуске может выйти из строя. Как быть?

В данном случае можно активировать функцию предварительного прогрева компрессора. Инвертор будет подавать управляющее напряжение, частота и амплитуда которого не достаточна для запуска двигателя и вращение ротора – таким образом будет происходить разогрев компрессора статорными обмотками. В этом режиме кондиционер будет потреблять 50 Вт.

#132 Zla13

Zla13

    Профессионал

  • ADM
  • PipPipPipPip
  • 373 сообщений
42

Отправлено 12 Февраль 2012, 23:37

По уму надо делать некую кнопочку, чтобы этот нагрев зря не работал.


#133 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2012, 23:40

ну в больших так и сделано же джампером.. я думаю что сервисники не обрадуються впаянным тумблерам)))

#134 Zla13

Zla13

    Профессионал

  • ADM
  • PipPipPipPip
  • 373 сообщений
42

Отправлено 12 Февраль 2012, 23:51

Я своим задал вопрос, при минус 35 что мне делать? Они говорят, пусть колбасит, лучше не выключай smile.gif

#135 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Февраль 2012, 23:58

а от него толк то есть в -30..-35?

#136 sokrat

sokrat

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений
0

Отправлено 13 Февраль 2012, 06:52

Цитата(V@D1k @ 12.02.2012, 23:58) Просмотр сообщения
а от него толк то есть в -30..-35?

У нас в Люберцах щас -31!!! кондер работает. Воздух из него идет такой не холодный и не теплый. Я заметил такую штуку: когда в комнате температура не слишком низкая, то из внутреннего блока идет слабопрогретый воздух. Но когда температура отличается на 3-6 градусов от заданной на пульте, тогда кондей подает такой теплый воздух. ЗАмечал при температуре -15-22 градуса. Пока не понял, как конде регулирует температуру выходящего воздуха на выходе из внутр. блока smile.gif

#137 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 13 Февраль 2012, 08:18

он же инверторный - мощность регулирует вот и температура воздуха изменяется!

#138 Zla13

Zla13

    Профессионал

  • ADM
  • PipPipPipPip
  • 373 сообщений
42

Отправлено 13 Февраль 2012, 09:00

у меня на даче друг живет, сейчас позвоню и узнаю, как там ночь прошла



#139 Zla13

Zla13

    Профессионал

  • ADM
  • PipPipPipPip
  • 373 сообщений
42

Отправлено 13 Февраль 2012, 09:05

говорит, грел как обычно, было тепло. на улице в 6 утра было минус 33

#140 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 13 Февраль 2012, 09:42

Не в зубы дам.
ZD-S 2005 года всю ночь держал 25 град, на улице -30 град.
Оттайка стабильно каждые 20 минут по 5 мин.
Не было остановки по ошибкам, без проблем запустился в такой мороз. MHI рулит wink.gif