Зимний комплект на Ballu BSR-09H
#81
Отправлено 08 Март 2012, 23:15
Соответствие номинального давления фреона R22, R410 = 38*С
#82
Отправлено 09 Март 2012, 01:11
Ребята чиста программисты. Помню их перлы про автонастройку по давлению. После этого они и графики забабахали, чтобы показать не лыком шиты. Графики притянуты за уши как и у МЭ и Дайкин.
#83
Отправлено 09 Март 2012, 09:24
#85
Отправлено 11 Март 2012, 12:27
А значение температуры, которая зашита и нельзя изменить - можете огласить?
Предположу, что вы путаете стабилизатор давления фреона SB004A с электронным автотрансформаторным регулятором скорости в котором действительно симисторов нет, и управление осуществляется ШИМ.
Ребята чиста программисты. Помню их перлы про автонастройку по давлению. После этого они и графики забабахали, чтобы показать не лыком шиты. Графики притянуты за уши как и у МЭ и Дайкин.
"дохера" это не научный термин. Есть ссылка на конкретный документ где указана темпеартура меньше чем "дохера"? Температура которую поддерживает наше устройство взята не с бухты-барахты.
Графики никуда не притягивали, повесили на кондюк кучу датчиков и засунули в климатическую камеру, если не нравятся графики, то прошу написать, что именно не устраивает.
Значение температуры 37 град. на выходе из теплобменника с учетом переохлаждения (температура конденсации 42 минус температура переохлаждения 5 = 37).
#86
Отправлено 11 Март 2012, 13:14
Вы и правда считаете, поддерживая 37 град на выходе конденсатора автоматом получите переохлаждение 5 град?
#87
Отправлено 11 Март 2012, 14:10
Вы и правда считаете, поддерживая 37 град на выходе конденсатора автоматом получите переохлаждение 5 град?
Наверно Коль считают, что так утверждают безапелляционно, потому как у Котзы же написано, что нормальная температура хладагента после конденсатора 38 ...

Только это не панацея удержать переохлаждение в норме ...


#88
Отправлено 11 Март 2012, 15:26
#90
Отправлено 11 Март 2012, 16:38
Вы и правда считаете, поддерживая 37 град на выходе конденсатора автоматом получите переохлаждение 5 град?
Да не то что бы считаем, а просто померяли. Если не верите графикам, тут ничего не поделать. Многие говорили, что мы мерить не умеем, графики не верны, но никто не сказал в каком месте параметры не соответствуют

Если в расматриваемой системе (правильно подобрана, заправленна) меняется только температура наружнего воздуха, почему нет?
#91
Отправлено 11 Март 2012, 16:51
про ваши блоки плохого не могу сказать.. ставили - хорошо работают, мне нравиться впринципе.
Маленький, и провода всего 4
но дядя Коля почемуто считает иначе, возможно изза отсутствия регулировок!
Хотя сейчас всё в основном эрко2, там есть небольшой манёвр для настройки!
#92
Отправлено 12 Март 2012, 09:47
Если в расматриваемой системе (правильно подобрана, заправленна) меняется только температура наружнего воздуха, почему нет?
Товарищ Спинбрейн!
Ваши графики смотрел давно, были они глючные. С тех пор ничего не изменилось.
Уже устал говорить, что ЗК не панацея. И когда в серверной компрессору приходит северный пушной зверек, то ЗК играет в этом не последнюю роль.
#93
Отправлено 12 Март 2012, 11:06

Только это не панацея удержать переохлаждение в норме ...


Всё красиво и наглядно нарисовано.... только направления обдува испарителя воздухом надо поменять на противоположное.
#94
Отправлено 12 Март 2012, 11:40

#96
Отправлено 12 Март 2012, 12:32
#97
Отправлено 12 Март 2012, 12:43
на выставку собираетесь?
#98
Отправлено 12 Март 2012, 12:50
#99
Отправлено 12 Март 2012, 13:04
#100
Отправлено 12 Март 2012, 13:05