#101 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 12 Март 2012, 21:04

Цитата(Spinbrain @ 11.03.2012, 16:38)  
Да не то что бы считаем, а просто померили. Если не верите графикам, тут ничего не поделать. Многие говорили, что мы мерить не умеем, графики не верны, но никто не сказал в каком месте параметры не соответствуют

я так понимаю, еще раз графики посмотрел, airwave и другие считают главной опасностью малый перегрев, он у вас ~3К получается, и это после выхода на режим, до этого он прыгает хаотично! sad.gif(
лучше 5-7К ибо мало ли что и усё - аля улю..
возможно вы его и намерили в климат камере.. но какие там условия были? какая длинна трассы? (ME 60 заправлен на 7 метров, возможно изза этого!)
может быть стоит внести небольшую корректировку в программу в последующих блоках?
Уделив внимание именно R410a и работе при -25..-30*С!

вас тут никто не пытается унизить тп, мы наоборот будем заинтересованы в качественном приборе как специалисты устанавливающие технику, а вы как производитель, выпускающий качественную продукцию! wink.gif

#102 Spinbrain

Spinbrain

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 16 Март 2012, 13:11

Цитата(V@D1k @ 12.03.2012, 21:04)  
я так понимаю, еще раз графики посмотрел, airwave и другие считают главной опасностью малый перегрев, он у вас ~3К получается, и это после выхода на режим, до этого он прыгает хаотично! sad.gif(
лучше 5-7К ибо мало ли что и усё - аля улю..
возможно вы его и намерили в климат камере.. но какие там условия были? какая длинна трассы? (ME 60 заправлен на 7 метров, возможно изза этого!)
может быть стоит внести небольшую корректировку в программу в последующих блоках?
Уделив внимание именно R410a и работе при -25..-30*С!

вас тут никто не пытается унизить тп, мы наоборот будем заинтересованы в качественном приборе как специалисты устанавливающие технику, а вы как производитель, выпускающий качественную продукцию! wink.gif

Трасса была короткая, примерно метра 3. Температура где был наружный блок, выведена на графики, около 20. По поводу малому перегреву,я уже писал на другом форуме, это особенность этого кондиционера, был получен официальный ответ с завода через диллера и равен 0 при штатных условиях. Это видно в частности при температуре +30,гре зимний комплект уже не оказывае никакого влияния на работу кондиционера.
-30 перегрев 0 переохлаждение 5
+30 перегрев 1.5 переохлаждение 5
Я считаю главной задачей этого устройства - расширить диапазон использования кондиционера БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАЛОЖЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, сделать из него инвертор, задачи не стояло.

#103 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 16 Март 2012, 13:21

Производитель бредит rolleyes.gif

#104 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Март 2012, 22:20

Нет перегрев 0 нереально в условиях эксплуатации!!!
пожалуйста я прошу, у вас оч хороший блок, переделайте прошивку! будем использовать клянусь)))
Тут единственный раз что производитель заинтересовался дискуссией!
поймите что жопорукие весной/осенью дозаправят по давлению и зимой перегрев будет отрицательным! sad.gif
дяде Коле можно верить! да и я сам задумался уже по вашим графикам! Хотя использовали эти блоки ранее!!!!

#105 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Март 2012, 22:28

Цитата(V@D1k @ 16.03.2012, 22:20)  
Нет перегрев 0 нереально пожалуйста я прошу у вас оч хороший блок! переделайте прошивку! будем использовать клянусь)))
поймите что жопорукие весной/осенью дозаправят по давлению и зимой перегрев будет отрицательным! sad.gif
дяде Коле можно верить! да и я сам задумался уже по вашим графикам! Хотя использовали эти блоки ранее!!!!


Перегрев 0 то уже жидкарь по компрессору ...

#106 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Март 2012, 22:33

дак да! в ОЖ льётся жидкий! я и хочу чтобы доработали основываясь на вашем опыте!
сам блок у них хороший, маленький, мне нравиться!
Нужно доработать и будет супер! возможно датчик в другое место повесить а не на выход... но нулевой перегрев при запрограммированном переохлаждении в 3К это пипец! Нужно посодействовать производителю!

#107 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Март 2012, 22:39

Цитата(V@D1k @ 16.03.2012, 22:33)  
дак да! в ОЖ льётся жидкий! я и хочу чтобы доработали основываясь на вашем опыте!
сам блок у них хороший, маленький, мне нравиться!
Нужно доработать и будет супер! возможно датчик в другое место повесить а не на выход... но нулевой перегрев при запрограммированном переохлаждении в 3К это пипец! Нужно посодействовать производителю!


Че содействовать и выдумывать, ставь SC4, там это все уже сделано давно и по уму ... wink.gif

#108 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Март 2012, 22:40

я такого не видал! есть эрко01 там настраиваются параметры до единиц, но он дороже стоит в 2 раза!
всё равно ваш SC4 тоже придётся настраивать!
а тут смысл в максимально простой установке и минимальном занимаемом месте

#109 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Март 2012, 22:48

Цитата(V@D1k @ 16.03.2012, 22:40)  
я такого не видал! есть эрко01 там настраиваются параметры до единиц, но он дороже стоит в 2 раза!
всё равно ваш SC4 тоже придётся настраивать!
а тут смысл в максимально простой установке и минимальном занимаемом месте










Ну как бы в нем предусмотрена настройка всего что необходимо ...




#110 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Март 2012, 22:57

я это знаю! а спинбрейны изначально хотели самоприспосабливающийся блок чтобы исключить ошибки!
но изза недочетов получились косяки! Я и говорю некоторой корректировкой программы можно добиться лучшего результата!

#111 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Март 2012, 23:00

Так SC4 это нормально работающая железяка, при умелом обращении справляется со всеми поставленными задачами ...

Стоит на огромном количестве оборудования и работает правильно и безотказно ....



#112 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Март 2012, 23:03

при правильной настройке wink.gif)
я же говорю есть аналоги также настраиваемые, но всегда интересно то что дешевше и прощще
спинбрейн стоит 1500, сколько стоит SC4?
возможно при скорректированной программе он будет не хуже

#113 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Март 2012, 23:09

Цитата(V@D1k @ 16.03.2012, 23:03)  
при правильной настройке wink.gif )
я же говорю есть аналоги также настраиваемые, но всегда интересно то что дешевше и прощще
спинбрейн стоит 1500, сколько стоит SC4?
возможно при скорректированной программе он будет не хуже


Не, не получится, слишком многое зависит от положения датчика, они его от юстировали при одном положении, ты ставить начал получилось чуть по другому, и система поплыла, собственно как обычно и бывает ...


Такого рода регуляторы давления конденсации, могут нормально работать только при настройке на смонтированном оборудовании, по другому хрень полная ...



#114 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Март 2012, 23:18

условия отличаются, но я считаю нужна там доработка всё равно!
то что есть сейчас далеко от идеала. дело за производителями! всё в их руках! если они задумаются над модернизацией то мы получим КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ, а если нет... sad.gif

#115 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Март 2012, 23:22

Цитата(V@D1k @ 16.03.2012, 23:18)  
условия отличаются, но я считаю нужна там доработка всё равно!
то что есть сейчас далеко от идеала. дело за производителями! всё в их руках! если они задумаются над модернизацией то мы получим КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ, а если нет... sad.gif


Вадик, я тебе час уже толкую, о том, что такой продукт уже есть ... wink.gif


Бери да пользуйся, че тебе еще надо ???




При том конструктиве что эти люди заделали априори нормально не получится, причины я тебе привел выше, тем паче что в идеале надо переохладение держать а только температуру или только давление ...



#116 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Март 2012, 23:27

сколько стоит SC4 еще раз спрашиваю?)))
хочется с ЭРКО01 сравнить smile.gif

#117 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Март 2012, 23:28

Цитата(V@D1k @ 16.03.2012, 23:27)  
сколько стоит SC4 еще раз спрашиваю?)))
хочется с ЭРКО01 сравнить smile.gif


Функционал сравнивай а не цены ... wink.gif

#118 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Март 2012, 23:35

Цитата(Boriska @ 16.03.2012, 23:28)  
Функционал сравнивай а не цены ... wink.gif

тот тоже настраивается подробно))
Tmin
Tmax
Vmin

Please Login or Register to see this Hidden Content



#119 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Март 2012, 23:38

Цитата(V@D1k @ 16.03.2012, 23:35)  
тот тоже настраивается подробно))
Tmin
Tmax
Vmin

Please Login or Register to see this Hidden Content


Уличную температуру не контролирует, при переключении кондиционера в режим тепло, параметр не отслеживается регулятор сходит с ума, нагревателями картера и дренажа не управляет ...

На кой этот полудевайс нужен ?

#120 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Март 2012, 23:41

режим тепло точно контролирует там есть входа!
дренаж обычно саморегулируемый, картер при неработающем компрессоре, то бишь в парралель с ним)