Зимний комплект на Ballu BSR-09H
Автор
defrag
, 21 Окт 2011, 17:53
Сообщений в теме: 172
#141
Отправлено 20 Март 2012, 19:53
шабашникам сие не треба кстати, потому как в серверных редко ставят =) из тех что были - холодные панасы и фасек. никто не жаловался. ну разве что вентиляторы загудели на двух из одной партии... но это глюк панаса, а не фасека
#142
Отправлено 20 Март 2012, 20:04
не ну не только в серверных хотят ставить зимники))
на панасах другая тема была.. реле вентилятора не выдерживало нагрузку от РДК, и
через некоторое время сгорало, пришлось подводить отдельно через отдельную релюху
на панасах другая тема была.. реле вентилятора не выдерживало нагрузку от РДК, и
через некоторое время сгорало, пришлось подводить отдельно через отдельную релюху
#143
Отправлено 20 Март 2012, 20:22
я только с серверными сталкивался. да и в тех то часто жмут на зимний комплект. как правило пока один не помрет =) этож по уму надо 100% резервирование, да адаптации. потом приходит.
в квартирах никто, никогда не просил, да и бред кондером с отоплением воевать =)
в квартирах никто, никогда не просил, да и бред кондером с отоплением воевать =)
#144
Отправлено 20 Март 2012, 20:28
глюк
#145
Отправлено 20 Март 2012, 20:43
Spinbrain
0 перегрев это когда уже недоконца выкипевший фреон льётся в компрессор вызывая маленькие гидроудары!
0 перегрев это когда уже недоконца выкипевший фреон льётся в компрессор вызывая маленькие гидроудары!

в кондеях залить компрессор всё таки довольно тяжело. Это обычно бывает от ушлых весенних сервисменов, которые блеать в +5 ну никак до 4 очей поднять не могут...
#146
Отправлено 20 Март 2012, 21:17
дак так и бывает осенне весенний сервис по тендеру)))
а по поводу 100% резервирования.. блин иногда один то ели смонтируешь))) пердильники 1.5х1.5
а по поводу 100% резервирования.. блин иногда один то ели смонтируешь))) пердильники 1.5х1.5
#147
Отправлено 20 Март 2012, 21:47
Ипонский бог. уже устал говорить о том, как крякают компрессоры на штатной заправке.
#149
Отправлено 20 Март 2012, 22:43
на аирконе вот такие вещи пишут про нулевой перегрев -

#150
Отправлено 20 Март 2012, 22:48
да мало ли что пишут. само понятие 0 перегрева означает что жидкость кипит в месте замера, т.е. она в этом месте есть в любом случае и запросто может попасть в компрессор. какое то время он её проглатывает, а потом тю тю.
#151
Отправлено 20 Март 2012, 22:53
Полиглот, осиль этот документ ...
#155
Отправлено 20 Март 2012, 23:15
сегодня ниасилю. завтра почитаю. да я и не против что может быть 0. я лишь о физическом смысле данного явления.
#158
Отправлено 21 Март 2012, 01:20
само понятие 0 перегрева означает что жидкость кипит в месте замера, т.е. она в этом месте есть в любом случае и запросто может попасть в компрессор. какое то время он её проглатывает, а потом тю тю.
Антон, ты сам понял че написал ?

Полиглот, осиль этот документ ...
Причем здесь полиглот ? Очень скромно оцениваю свои способности в этом деле и никогда не претендовал на сей титул.
Или ты с намеком на себя любимого ))

Глянул первую страничку - ... ну и ...что мне, Чуме , Антону даст мануал PID-контроллера по управлению EEV (electronic expansion valves) , вкупе с драйверами для шаговых двигателей в контексте понимания того, что "нулевого" перегрева быть не может априори, даже у некоторых МЕ ?
Ты прямо скажи - не может быть околонулевого перегрева у GA60-80VB-E ? .. и всЁ
Если - "не может" , то так и запишем

#160
Отправлено 21 Март 2012, 07:27
Ты прямо скажи - не может быть околонулевого перегрева у GA60-80VB-E ? .. и всЁ
Если - "не может" , то так и запишем
Если - "не может" , то так и запишем

Может много чего быть, вот что должно быть - это вопрос ...

Ты любишь тут умничать, вот и почитай про серьезные машинки и что там и как поддерживается ...
А то как Котзу, первые две главы прочел, и возомнил себя чудо холодильщиком ...