#521 Sto17

Sto17

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
1

Отправлено 31 Октябрь 2013, 04:33

tehnik       Большое спасибо.
 Как я понял это значения абсолютного давления (Pabs), а если переключить на показания относительного давления (Prel),
 То при вакуумировании значения на дисплее будут меняться  от нуля и дальше вниз..100,..200,..300, ..... 923 мбар,
 и далее до -1 бар?
 И значения будут показываться со знаком минус или без?      

#522 arch7010

arch7010

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 06 Ноябрь 2013, 23:08

При монтаже внутреннего блока трассу загнули вправо и на трубке появилась трещина.

Возможно это распространенная ошибка или поломка при монтаже? 

Как правильно поворачивать эти трубки, вдоль оси или перегибать?

Появление трещины это заводской брак или криворукость монтажников?



#523 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 06 Ноябрь 2013, 23:42

На все вопросы один ответ.

Ищите нормальных монтажников которые знают как/куда гнуть и не допускают ошибок... а если и допускают, то клиент об этом и не подозревает ;)



#524 arch7010

arch7010

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 07 Ноябрь 2013, 19:14

На все вопросы один ответ.

Ищите нормальных монтажников которые знают как/куда гнуть и не допускают ошибок... а если и допускают, то клиент об этом и не подозревает ;)

У них на лбу надпись будет нормальные монтажники  или еще какие видимые отличия?



#525 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 496 сообщений
55
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 15 Ноябрь 2013, 01:57

У них на лбу надпись будет нормальные монтажники  или еще какие видимые отличия?Не

Не, надписи будет достаточно...



#526 olimpia

olimpia

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 20 Ноябрь 2013, 22:11

Ребята, прошу помощи. Делаем сейчас VRF-систему, с 13 кассетными кондиционерами и 2 внешними блоками, фирма LG. Подключил все внутренние блоки последовательно межблочным кабелем. Работают все кондиционеры, но на некоторых показывал ошибку 53, причем все время на разных, и ошибки то появлялись, то исчезали. Потом поменял местами жилы межблочного кабеля на внешнем блоке (ведущем), как по моему мнению и должно быть. Теперь 53 ошибки не показывает, но появилась ошибка 05.

что бы было понятней, прикрепляю рисунок

Прикрепленные файлы



#527 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 20 Ноябрь 2013, 23:41

Лол...Мы с Тамарой ходим парой, я про CH05 и CH53.

Автоадресацию переделай. Не поможет, тогда ищи спецов.



#528 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 21 Ноябрь 2013, 01:26

Да не поможет там автоадресация. Надо переть по проводам, от начала и до конца. А провода наверно без экрана, на скрутках, вперемежку с питанием...



#529 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 21 Ноябрь 2013, 09:26

Но дубликаты есть, согласись.

#530 R-22

R-22

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 230 сообщений
3
  • из: Балон

Отправлено 21 Ноябрь 2013, 17:21

При монтаже внутреннего блока трассу загнули вправо и на трубке появилась трещина.

Возможно это распространенная ошибка или поломка при монтаже? 

 

где нашли качков-арнольдов?)))



#531 slaffok

slaffok

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 21 Ноябрь 2013, 23:40

Доброго времени сутоквсем!Проработал 6 лет на монтаже систем вентиляции,в данный момент работаю мастером СМР в другой сфере.вахтовым методом.Есть желание заняться монтажом вентиляции самостоятельно,вот думаю с чего начать?



#532 olimpia

olimpia

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 22 Ноябрь 2013, 01:12

Да не поможет там автоадресация. Надо переть по проводам, от начала и до конца. А провода наверно без экрана, на скрутках, вперемежку с питанием...

 

автоадресацию делал, выдает неверное число блоков. всего 13 кондеев, посередине отключаю, на 7 - пишет 6, потом отключил на 6 - пишет 68 или что то в этом роде. Только 3 первых кондиционера адресует, и то не по порядку. 1 кондей- ch02, 2 - сh03, 3- ch01. 

Кабели экранированные, все идут отдельно от питания. 

Не понял только, что значит "на скрутках"? Если речь идет о том что скручены между собой соответственно синие и белые жилы межблочки - то да, скручивал, чтоб удобней было в клеммы засовывать. Нельзя так делать?

Спецов уже вызвали) завтра будут разбираться



#533 olimpia

olimpia

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 24 Ноябрь 2013, 11:32

Ребята, причина найдена - кабель связи проходит вблизи кучи силовых кабелей, и видимо экран не спасает. К сожалению, в другом месте вести возможности нет (или крайне не желательно). Есть ли какие то способы самостоятельно заэкранировать кабель? Или это бесполезно?



#534 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 24 Ноябрь 2013, 15:26

Пропиши блоки вручную.



#535 maleyev72

maleyev72

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 203 сообщений
2
  • из: пока в Масквах .

Отправлено 24 Ноябрь 2013, 22:18

Артур , ты ШО ? Лыжню осваиваешь ?

Для Олимпия .. купи КИПЭВ ... и будет тебе щасье !!!! По сравнению с другими экранками .. этот ну , не самый дорогой ..



#536 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 25 Ноябрь 2013, 03:32

Ребята, причина найдена - кабель связи проходит вблизи кучи силовых кабелей, и видимо экран не спасает. К сожалению, в другом месте вести возможности нет (или крайне не желательно). Есть ли какие то способы самостоятельно заэкранировать кабель? Или это бесполезно?

Кабель в металлическую трубу, и ее заземлить.



#537 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 25 Ноябрь 2013, 19:47

Кабель в металлическую трубу, и ее заземлить.

 


 

Кабель в металлическую трубу, и ее заземлить.

Либо тоже самое,но в металорукав и заземление!

Прикрепленный файл  i1.jpeg   4,55К   1 Количество загрузок:прорезиненная и обычнаяПрикрепленный файл  iв.jpeg   9,64К   1 Количество загрузок:



#538 olimpia

olimpia

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 25 Ноябрь 2013, 22:21

Оказалось что проблема вовсе не в помехах... Кинул соплю вместо межблочки которая сигнал не проводила (просто по полу от блока до блока), адресация прошла. Я обрадованный тот же самый кабель что соплей кидал провел в другом месте в дали от силовых кабелей, подключил - сигнал не проходит. По совету электриков заземлил экран - не помогло. УЖе не знаю что делать... В любом случае спасибо всем за отзывчивость. Узнаю много нового

 

 

Пропиши блоки вручную.

Как это?

 

Артур , ты ШО ? Лыжню осваиваешь ?

Для Олимпия .. купи КИПЭВ ... и будет тебе щасье !!!! По сравнению с другими экранками .. этот ну , не самый дорогой ..

 

У нас и так вроде кабель не плохой, МКЭШ. Директор сказал что самый дорогой


Сообщение отредактировал olimpia: 25 Ноябрь 2013, 22:24


#539 maleyev72

maleyev72

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 203 сообщений
2
  • из: пока в Масквах .

Отправлено 25 Ноябрь 2013, 23:57

Хозяин барин . А кабель , знать в разрыве . Тестором звонякал ?


В ручную то ? Или курить мануал , или платить деньгу специалисту ... Как то так .



#540 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 26 Ноябрь 2013, 00:30

Устами дирехтора мед пить :D

Экран цепляй только на наружку, блоки последовательно...слушай, если соплей адресуются, пусть сопля и остается :)  Кинь сверху лист жести или дсп шоб пипл не тянулся на растяжке :D

На счет ручной адресации... забудь, намудришь еще

Открой книжку, которая в наружке лежала в главе "Electrical system installation" раздел "Electrical wiring specifications" в картинках все четко показано.